Showing results 1 to 2 of 2

Thread: Adressierung von "Analog Input" bei MODRTU32-Treiber?

  1. #1
    Join Date
    02.06.2010
    Location
    Freiburg
    Posts
    195

    Default Adressierung von "Analog Input" bei MODRTU32-Treiber?

    Hallo zusammen,

    hat hier zufällig jemand eine Idee, wie ich im MODRTU32-Treiber eine Variable vom Treiberobjekttyp "Analog Input", die ich laut Treiber-Doku wie "Holding Register" adressieren soll, tatsächlich adressieren muss, wenn die analogen Eingänge meiner SPS nach dem Schema %IWrack.steckplatz.eingang angelegt werden? Also z.B. %IW3.1.2 - was ist das dann in "lineare Adressierung" übersetzt???
    Versuche von "beginnend mit 0 bei der ersten verwendeten Karte" bis hin zur 312 für den Eingang IW3.1.2 funktionieren nicht. (Die Steuerung ist eine M340 von Schneider Electric)

    Vielen Dank für jegliche Info.

    Viele Grüße

    Michael
    zenOn Supervisor 7.60 + webserver pro


    Windows Server 2008 R2 / Windows 10 Enterprise


    ModbusTCP / LON / OPC / SQL / B&R / SNMP

  2. #2
    Join Date
    01.07.2008
    Location
    Salzburg, AT
    Posts
    1,038

    Default Re: Adressierung von "Analog Input" bei MODRTU32-Treiber?

    MODBUS protocol defines addressing by numerical Offsets, not by strings or set of numbers or a structure. Thus, on the wire in sent frames, the address of each particular Analog Input of the PLC('read only' register of MODBUS Function 4 - class 1 'input register') must be a 2 bytes number (the range 0..65535).

    How this PLC encodes the Offset of some input with the abstract (by Schneider Electric) name IW3.1.2 to in the valid MODBUS protocol communication should be documented in the PLC manual.


    In zenon Help this "linear addressing" is how it shortly refers to addressing by an incrementing offset number; where the next register (next variable) has next offset (offset of previous register +1).  

Similar Threads

  1. Replies: 1
    Last Post: 2nd June 2021, 14:37
  2. "Variable Use" list in "Project Analysis" window shown Empty
    By swamy.panakala@gmail.com in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Replies: 2
    Last Post: 30th November 2019, 08:02
  3. Replies: 3
    Last Post: 28th July 2017, 01:08
  4. Change the Variable linked to a "Numeric Value" or to a "Dynamic Text" in the Runtime.
    By hamiiiz in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Replies: 1
    Last Post: 13th March 2017, 13:51
  5. Alarmmeldeliste Filter "nicht quittiert" ODER "anstehend"
    By scheweeric in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Replies: 3
    Last Post: 31st July 2012, 15:20

Posting Rules

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •