Naja du müsstest halt aus dem Editor-Service bzw.-Wizard einen Verweis auf die Runtime erstellen. Dazu musst Du einen Verweis auf die Interop.zenOn.dll hinzufügen, dann kannst Du z.B. so auf die RT zugreifen:
Code:
zenOn.Application zRT = (zenOn.Application)System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("zenOn.Application");
if(zRT != null)
{
MessageBox.Show("RT läuft mit Projekt: " + zRT.Projects().Item(0).Name);
}