ich habe ein kleines Anliegen zur zenon 8.20 preview.
Es geht um diese Fehlermeldungen im zenon Logic:
Ab ca. 260 eingetragenen Messtellen wird im zenon Logic die Warnung „RELATIVEVALUECALCULATION = [Wert] bytes – Warning limit is 64KB!“ angezeigt. Das Projekt wird aber noch kompiliert.
Ab ca. 265 eingetragenen Messstellen wird im zenon Logic der Fehler „RELATIVEVALUECALCULATION ([Wert] bytes): Ungültige Programmcode-Größe – ein Programm darf 64 KB nicht überschreiten“ angezeigt. Das Projekt wird nicht mehr kompiliert.
Ich habe den Fehler unter der Ticket Nummer: TDE181129WXCB noch einmal in der preview gestetest und er tritt immer noch auf.
Daher meine Frage, ob der Fehler in der finalen Version von zenon 8.20 behoben ist?
dies wird voraussichtlich nicht in der finalen 8.20 behoben. Laut dem Ticketverlauf war das letzte Ereignis ein Eintrag in unserer Innovation Platform. Auf die Anfrage eine Liste aller betroffenen Kunden zu senden, um die Priorität zu ermitteln, kam bisher keine Rückmeldung. Somit ist der derzeitige Stand, dass von unserer Seite lediglich ein Verbesserungsvorschlag in der Plattform geäußert wurde, jedoch kein konkretes Feature-Request.