    zenon Version 8.00

    Hallo zusammen,

    ich habe eine Störmeldung vom Typ Bool, die, wenn Sie den Wert 1 hat, über den Grenzwert eine Funktion (Alarmierung) auslöst.
    Steht die Störmeldung weiter an (Wert 1) soll die Funktion nach einer bestimmten Zeit wieder ausgeführt werden. Die Zeit sollte in der Runtime variabel einzustellen sein. 

    Ich denke, man könnte das Problem über eine der Programmierschnittstellen lösen, bin da aber nicht so firm.

    Herzlichen Dank für Eure Unterstützung!
    Martin

  2. #2
    Join Date
    28.02.2013
    Posts
    118

    Default Re: Funktionsausführung zeitlich wiederholen

    Hallo Martin,

    komfortabler als über die Programmierschnittstelle ließe sich das mit zenon Logic, unserer integrierten Soft-SPS, lösen.
    Hier kannst du in einer der IEC 61131-3 Sprache auch komplexe Logiken definieren und dann wiederkehrend Alarmbits triggern.

    Schöne Grüße,
    Felix