Showing results 1 to 2 of 2

Thread: Bacnet Treiber

  1. #1
    Join Date
    27.05.2008
    Posts
    49

    Default Bacnet Treiber

    Hallo,

    folgendes Bacnet Problem (bei allen 7er-Versionen):

    Mit dem Treiber Bacnet und DDC4000 Treiber (1) kann ich problemlos Variablen importieren. Standardeinstellungen, Trennzeichen für Propertynamen ist ein Punkt.

    Mit dem Treiber BACnet Treiber Next Generation (2) geht das nicht. Ich kann das Device in den Treibereinstellungen importieren, allerdings kommt dann beim Variablenimport folgende Fehlermeldung: Reading the device's objects failed.

    Kann es an der Kodierung liegen? In der Description werden Umlaute verwendet, bei (1) werden diese durch zwei Punkte ersetzt, z.B. St..rung.
    Habe bei (2) alle Kodierungen getestet (Ansi, ISO, ...) ohne Erfolg.

    Oder liegt das Problem woanders?

    Mittels anderer Bacnet-Browser ebenso problemlos möglich...


    Danke, Gruß
    Martin

  2. #2

    Default Re: Bacnet Treiber

    Hallo Martin,

    Eventuell gibt es ein Konflikt wenn der Umlaut durch das Bacnet Device schon ersetzt wird durch ".." und im Treiber der "." als Trennzeichen verwendet wird.

    Funktioniert es, wenn zB. statt "ü", "ue" verwendet wird?

    Mfg
    Mark

Similar Threads

  1. Bacnet Anbindung
    By and12121 in forum Drivers
    Replies: 17
    Last Post: 16th November 2017, 16:13
  2. BACnet und seine Uhren
    By herrmoartl in forum zenon Supervisor
    Replies: 7
    Last Post: 2nd March 2017, 13:21
  3. Retrive Data via Bacnet/IP protocol
    By eetarpmalaysia in forum Drivers
    Replies: 3
    Last Post: 26th April 2016, 06:47
  4. BacNet Prioritäten Array in VBA auslesen
    By and12121 in forum VSTA
    Replies: 3
    Last Post: 25th February 2016, 17:49
  5. Bacnet
    By poe_79 in forum Drivers
    Replies: 9
    Last Post: 31st March 2014, 15:19

Posting Rules

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •