    Hallo,

    zenon 7.1

    Benötige für eine Durchflussmessung alle angebotenen Folgearchive (Summe, Mittel, Min, Max). Ziel wäre folgendes:

    Immer um 00:00:01 Uhr sollten in den Folgearchiven der Max-, Min- und Mittelwerte des Vortages abgespeichert werden, sowie die Vortags-Summe des Durchflusses.

    Bitte um die Einstellungen des Basisarchives (Start der Archivierung, Aufzeichnungsart, Speicherzykus) sowie um die Einstellungen bei den Folgearchiven (Speicherzyklus).

    Danke!

    Gruß
    Martin

  2. #2

    Default AW: Folgearchive

    Hallo Martin,

    ich würde es so machen:

    1. Start der Archivierung um 00:00:01, zu finden unter:
    Archiv bearbeiten --> Runtime --> Start der Archivierung

    2. Archiv Speicherzyklus auf 1 Tag setzen, zu finden unter:
    Archiv bearbeiten --> Speichern --> Zyklus

    Soweit mir bekannt ist die Aufzeichnungsart ist hier nicht relevant bzw. kann so gewählt werden wie es erforderlich ist.

    Bei sehr vielen Werten kann es auch sinnvoll sein, über mehrere Stufen zu verdichten (Minutenarchiv, Stundenarchiv, Tagesarchiv).


    Schöne Grüße
    Robert
    Last edited by R.Zerer : 11th September 2014 at 09:21 Reason: Aufzeichnungsart bzw. Folgearchiv ergänzen

  3. #3
    Join Date
    27.05.2008
    Posts
    49

    Default Re: Folgearchive

    Hallo Robert,

    Danke!

    Gruß
    Martin