Showing results 1 to 3 of 3

Thread: M-Bus Fehler am StandBy-Server

  1. #1
    Join Date
    27.05.2008
    Posts
    49

    Default M-Bus Fehler am StandBy-Server

    Hallo,

    2x zenon 7.10 SP0 / 2x Windows Server 2008
    Server / StandBy-Server Konstellation mittels Softwareredundanz

    Der M-Bus ist seriell nur mit dem Server verbunden. Die Runtiume am StandBy-Server zeigt die M-Bus-Daten richtig an. Allerdings bringt der DiagViewer laufend Fehlermeldungen:
    Mbus32 -> SND_NKE ERROR Nr. 0000001. Warum?

    Danke!

    Gruß
    Martin

  2. #2

    Default Re: M-Bus Fehler am StandBy-Server

    Hallo Martin,

    Im Redundanzfall wird der Treiber auch am Standby Server gestartet und wird versuchen eine Verbindung zur SPS herzustellen. Daher stammen vermutlich auch die Fehlermeldungen im Logfile.

    Nur wenn auch der Standby eine aktive Verbindung zur SPS hat kann bei einem Serverausfall eine Redundanzumschaltung ohne Datenverlust erreicht werden.

    Im Normalbetrieb bekommt der Standby die benötigte Variablenwerte zusätzlich auch vom Server gemeldet und liest der Standby nur die notwendigste Daten von der SPS um für einen Serverusfall und Umschaltug ohne Datenverlust, gerüstet zu sein.

    Unterstützt die SPS nur eine aktive Verbindung, kann in den Treibereinstellungen die Option aktiviert werden, das der Treiber am Standby im gestopptem Modus gestartet wird. Fällt der Server aus, wird der Standby versuchen zur SPS zu verbinden. In diesem Fall ist eine Umschaltung ohne Datenverlust in der Regel nicht möglich. (Ausnahmen sind möglich abhängig vom Protokoll / SPS)

    Ist die SPS zB. nur am Server angeschlossen, macht es natürlich keinen Sinn der Treiber auch am Standy Server zu starten, und soll die Option in der Treiberkonfiguration aktiviert werden.

    Wenn in diesem Fall der Server ausfällt, müsste die Verbindung umgesteckt werden auf dem Standby Rechner wo der Treiber inzwischen schon gestartet wurde.


    Click image for larger version

Name:	Screen Shot 04-30-14 at 02.16 PM.PNG
Views:	6
Size:	14.3 KB
ID:	1411

    Mfg
    Mark
    Last edited by markclemens : 30th April 2014 at 13:31

  3. #3
    Join Date
    27.05.2008
    Posts
    49

    Default Re: M-Bus Fehler am StandBy-Server

    Hallo Mark,

    alles klar, Danke!

    Gruß
    Martin

Similar Threads

  1. Subproject StandBy server synchronization
    By jurijcadez in forum zenon Network
    Replies: 5
    Last Post: 20th June 2013, 02:02
  2. Client as Standby Server
    By salmanhassan2 in forum zenon Network
    Replies: 1
    Last Post: 6th February 2013, 23:48
  3. Replies: 4
    Last Post: 18th October 2012, 09:15
  4. Less variables on the standby server
    By shahrzad in forum zenon Network
    Replies: 1
    Last Post: 16th February 2011, 00:01
  5. Replies: 0
    Last Post: 21st August 2007, 09:35

Posting Rules

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •