    Hallo,

    ich hätte mal eine Frage bezüglich des Quittierns von Alarmen.

    Ich habe eine Binäre Variable, die mehrere Alarme nach einander auslösen kann.

    Zum Beispiel durch den Zustandswechsel

    0->1->0->1->0->1 , werden drei Alarme ausgelöst. Nun besitzt jeder Alarm in der Alarmmeldeliste ein Kommentar und der Grund des Auslösens kann verschieden sein.

    Nun ist es aber so, dass wenn einer der drei Alarme quittiert wird, alle drei Alarme quittiert werden, da es sich ja um die selbe Variable handelt. Ist es irgendwie möglich das jeder Alarm einzeln quittiert werden muss?

    Ich arbeite übrigens mit zenon 7.0.

    Vielen Dank schon mal für die Hilfe
    mit freundlichen Grüßen
    aNd12121

  2. #2

    Default Re: Alarme einzeln Quittieren

    Hallo and12121,

    Wenn die Option "Kommentar erforderlich" aktiviert wird, muss vor dem Quittieren für jeden Alarm ein Kommentar eingegeben werden.

    Mfg
    Mark

  3. #3
    Join Date
    20.06.2013
    Posts
    95

    Default AW: Alarme einzeln Quittieren

    Hallo Mark,

    da habe ich aber immer noch das Problem, dass wenn ich anschließend auf Quittieren klicke, alle drei Alarme quittiert werden.

    Der Kommentar wird nämlich sofort beim Auftreten des Alarmes hinzugefügt.

    Mit freundlichen Grüßen
    André Werner

  4. #4

    Default Re: Alarme einzeln Quittieren

    Hallo André,

    OK, dann verstehe ich vielleicht nicht ganz warum das ein Problem darstellt bzw. für welchen Zweck das genau verwendet werden soll. Wenn doch der Kommentar die Ursache für jeden Alarm einzeln beschreiben kann. (Auch wenn es nur ein einziger Alarm gibt)

    Es hat drei (identische) Alarme gegeben für zB. einen Drucksensor. Aus dem Kontext lässt sich irgendwie ableiten warum der Alarm aufgetreten ist, und das wird automatisch? beim Kommentar eingetragen. Der Benutzer kann der Alarm für die Variable quittieren, alle drei Variablen werden quittiert.

    Sollte es notwendig sein, manuell für jede Alarm noch eine Bestätigung auszuführen, könnte man eventuell noch die Option "Löschpflichtig" setzen.

    Mfg
    Mark

Similar Threads

  1. Alarme werden beim Nachladen wieder gesendet
    By zero in forum zenon Network
    Replies: 1
    Last Post: 6th November 2013, 16:00
  2. Quittierung bestimmte Alarme nur bestimmten benutzern erlauben
    By scheweeric in forum zenon Supervisor
    Replies: 1
    Last Post: 5th September 2012, 00:35
  3. Alarme aus Unterprojekt über Dachprojekt versenden
    By s.koeppe in forum zenon Network
    Replies: 3
    Last Post: 16th December 2011, 10:15
  4. Zenon 6.20 SP4 Alarme nicht quittierbar
    By kicker in forum zenon Supervisor
    Replies: 4
    Last Post: 6th September 2011, 09:57