    Default Message Control: Auslösen von Nachricht über Grenzwert geht nicht

    Hallo!

    Ich versuche mich gerade an der Konfiguration von Message Control unter zenon 7.10

    Das Senden einer Email per SMTP durch den direkten Aufruf einer Funktion vom Typ "Sende Nachricht" funktioniert.

    Lege ich eine neue Funktion an und parametriere diese so, dass sie mit dem Grenzwert einer Variable ausgelöst wird funktioniert es nicht!

    Wird der Grenzwert verletzt wird die Funktion ausgeführt und CEL erscheint der Eintrag:
    "Es wurde keine Nachricht erzeugt, da der auslösende Alarm oder die Hauptvariable unterdrückt wurde."
    Die Email wird nicht versandt.

    Ich kann aber nirgends im System diese Unterdrückung finden!
    Kann mir jemand sagen was es mit dieser Unterdrückung auf sich hat und wie ich sie entfernen kann?

    In der Hilfe habe ich nichts zu der Unterdrückung finden können?!?

    Danke und Gruß,

    H.-P.
    string zenon = "7.60 Build52515 / 8.00 Build52082";
    string Windows = "7 / 10 / 2012R2";
    string VMware = "Workstation / VMware ESXi";

  2. #2
    Join Date
    24.07.2008
    Location
    Salzburg
    Posts
    88

    Default AW: Message Control: Auslösen von Nachricht über Grenzwert geht nicht

    Hallo H.-P,

    es gibt einige Funktionen welche die komplette Alarmierung bzw. Teile davon deaktivieren.
    Hierzu würde ich auf die Hilfe verweisen:
    Handbuch -> Alarmverwaltung -> Alarme projektieren -> Funktionen -> Funktionen für Alarmverwaltung

    Speziell die Funktion:
    Alarmmeldeliste, Alarm/Ereignis-Gruppen/Klassen aktivieren/deaktivieren

    Mit freundlichen Grüßen,
    Konstantin

  3. #3
    Join Date
    29.07.2007
    Location
    Germany
    Posts
    191

    Default AW: Message Control: Auslösen von Nachricht über Grenzwert geht nicht

    Hallo Konstatin,

    die Funktionen sind mir bekannt. Das Problem mit einem Teil davon war, dass das Unterdrücken funktionierte aber die Aufhebung der Unterdrückung nicht!

    Das Problem wurde in der 7.10 mit einem Build behoben.

    Gruß,

    H.-P.
    string zenon = "7.60 Build52515 / 8.00 Build52082";
    string Windows = "7 / 10 / 2012R2";
    string VMware = "Workstation / VMware ESXi";

Similar Threads

  1. Replies: 2
    Last Post: 20th November 2013, 09:36
  2. Message Control > Sprachnachricht über Audiodatei
    By jochenh in forum zenon Network
    Replies: 8
    Last Post: 19th August 2013, 14:19
  3. Message Control über ISDN
    By goetz in forum zenon Network
    Replies: 1
    Last Post: 27th June 2013, 00:55
  4. Replies: 2
    Last Post: 25th January 2013, 13:25
  5. hardcopy geht nicht
    By matthias.zoellner in forum zenon Supervisor
    Replies: 3
    Last Post: 28th November 2008, 10:58

Posting Rules

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •