Showing results 1 to 4 of 4

Thread: XY-Diagramm mit Erweiterter Trend Modul

  1. #1

    Default XY-Diagramm mit Erweiterter Trend Modul

    Hallo,

    ich möchte mit Zenon 6.51 Messreihen als XY-Diagramme mit dem Erweitertem Trend Modul (nicht Starter) darstellen.

    Die Daten werden in einem S7-Datenbaustein in einem Array aus Integerwerten abgelegt. Jeweils ein Array für X und für jede Y-Kurve.

    Allerdings lässt sich das Array im Diagrammdialog nicht auswählen, stattdessen werden alle Einzelelemente als eigene Messkurven übernommen. Auch das anlegen einer internen Array-Variable führte nicht zum Erfolg.

    Die Hilfe bringt mich leider nicht weiter. Könnten Sie mir bitte weitere Infos über die Projektierung eines XY-Diagramms zukommen lassen.

    Danke
    Simon Albertskirchinger

  2. #2

    Default Re: XY-Diagramm mit Erweiterter Trend Modul

    Hallo,

    für eine XY Darstellung müssen die Werte aus einem zenon Archiv kommen.
    Es müssten also die Variablen Werte archiviert werden.


    Die Darstellung aus einer Array-Variable stellt auf der X-Achse den Index-Wert und darüber auf der Y-Achse den Wert welcher an diesem Index im Array steht.

    Dabei handelt es sich nicht um die "normalen" zenon Arrays sondern um eine ältere Form welche bei der Variable unter "Zusätzliche Einstellungen -> Größe Blockarray" einstellbar ist. Zugriff auf die Indezes dieser Variablen hat man jedoch nur über RGM,VBA und Report wenn ich mich recht erinnere. In einem normalen zenon Bildelement hat man keinen Zugriff auf die Indizes.

    ACHTUNG:
    In der Doku unter Handbuch -> Erweiterter Trend -> Projektieren im Editor -> Anlegen eines neuen Diagramms "Arraydaten" ist explizit festgehalten (Verlinkung) das dies mit dem "Intern Treiber" zwar einstellbar ist im Editor in der RT aber ohne Funktion ist!!!!
    Hier müsste also eine Variable verwendet werden welche nicht vom Intern Treiber ist.

    Aber wie gesagt eine XY Darstellung in der gewünschten Form ist dies dann auch nicht.

  3. #3

    Default Re: XY-Diagramm mit Erweiterter Trend Modul

    Hallo wolfgangm,

    vielen Dank für die Ausführungen. Es gibt praktisch keine einfach Möglichkeit, mit Zenon-Boardmitteln in einer SPS abgelegte Messdaten als X-Y-Diagramm zu visualisieren.

    Da ich leider den Archivserver nicht kenne, bitte ich um eine kurze Einschätzung meiner Idee.

    Ich lege einen Archivserver an und füge dort zwei Int-Variablen der SPS zur Beobachtung ein. Die Messwertaufnahme soll über ein ereignisgesteuert über ein Triggerbit der SPS erfolgen, immer wenn die SPS die Messwerte ablegt, soll auch eine Archivierung getriggert werden.
    Kann ich diese zwei aufgenommen Messreihen nun als X-Y-Diagramm (in meine Fall Drehmoment über Geschwindigkeit) darstellen?

    Gruß
    Simon Albertskirchinger

  4. #4
    Join Date
    18.07.2011
    Posts
    136

    Default AW: XY-Diagramm mit Erweiterter Trend Modul

    Hallo.

    Naja, die Einstellung des Archives kommt jetzt darauf an wie die Daten in der Steuerung auftreten. Wird der Trigger gesetzt und anschließend kommt ein Wert nach dem anderen in der Steuerung an? Oder liest die Steuerung einen Schwall an Werten, schreibt diesen in den Speicher und triggert dann dass Auslesen der ganzen gesammelten Daten an? Das wäre dann nämlich ein RDA Archiv.

    Eine Idee die mir hier noch eingefallen ist wäre HD Datenspeicherung. Getestet habe ich das aber nicht! Ich glaube aber dass auch HD Daten in ein XY Trends dargestellt werden. Müsste man eventuell mal die Hilfe durchstöbern.

Similar Threads

  1. Trend und Erweiterter Trend
    By lutzmayr in forum zenon Supervisor
    Replies: 1
    Last Post: 18th October 2011, 15:03
  2. XY trend
    By fabios in forum zenon Supervisor
    Replies: 3
    Last Post: 14th May 2011, 01:34
  3. Trend details
    By bojan in forum zenon Supervisor
    Replies: 1
    Last Post: 30th March 2011, 00:00
  4. Trend Graph
    By nurul in forum zenon Supervisor
    Replies: 5
    Last Post: 12th August 2009, 04:21
  5. Erweiterter Trend Diagramm X-Y Darstellung
    By matthias.zoellner in forum zenon Supervisor
    Replies: 1
    Last Post: 28th November 2008, 15:31

Posting Rules

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •