    zenon 8.0

    Hallo zusammen,

    ich müsste die Kommunikation zwischen zwei Bacnetstationen überwachen.
    Hierfür stehen mir zwei Heart-Beat-Datenpunkte (In und Out) zur Verfügung.
    Diese zählen jeweils in zweier Schritten, 1 dann 3 dann 5 usw., bis 59 und beginnen dann wieder von vorne.

    Fällt die Kommunikation zwischen den beiden Stationen aus, bleiben die beiden Heart-Beat-Datenpunkte auf dem letzten Wert stehen.
    Also sie werden NICHT Invalid, da die Kommunikation der beiden Stationen jeweils mit der GLT ja noch funktioniert.

    Ich müsste also dann eine Alarmierung auslösen, falls sich der Wert einer der beiden Heart-Beat-Datenpunkte nicht mehr ändert.

    Herzlichen Dank für Eure Lösungsvorschläge!

    Gruß
    Martinn

  2. #2
    Join Date
    15.11.2016
    Posts
    110

    Default Re: Kommunikationsüberwachung

    Hallo Martin,

    Mein Vorschlag wäre ein Multi-Binäre Reaktionsmatrix.
    Mit 2 Stati für Bit 1 = 0 und Bit 1 = 1
    -> Dieses togglet, wenn der Wert immer um 2 erhöht wird.

    Dann diese Stati als Alarm setzen, aber mit einem Delay (zB 10 Sekunden)
    Wenn sich der Wert für 10 Sekunden nicht ändert, wird ein Alarm getriggert.

    Nicht vergessen das Rema in den Variablen zu verlinken.

    Im Anhang ein Screenshot.

    Hoffe das Hilft.

    LG,
    Georg
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 2021-12-16_12h28_24.png  

  3. #3
    Join Date
    27.05.2008
    Posts
    51

    Default Re: Kommunikationsüberwachung

    Hallo Georg,

    herzlichen Dank, werde ich dann gleich probieren.

    Danke, Gruß