Hm, kann es sein dass Du auf das RT Project statt auf das ED Project zugreifst wenn Du die GUI aus dem ChangeEvent aufrufst? (Lässt sich die Runtime bedienen während die Variablen ausgelesen...
Type: Posts; User: mst
Hm, kann es sein dass Du auf das RT Project statt auf das ED Project zugreifst wenn Du die GUI aus dem ChangeEvent aufrufst? (Lässt sich die Runtime bedienen während die Variablen ausgelesen...
Hab ich jetzt nicht verstanden, ist auch schon wieder ein Weilchen her...<br>Von wo willst Du diese Variablen lesen? ED oder RT? In welcher Extension-Art (ED/RT, Service/Wizard) hast Du diesen...
Did you get a new router when you changed your ISP? I only know NAT from portforwarding which is done in the router...
Der System Text Wizard erledigt das <img src="images/smilies/smile.png" alt="" title="Lächeln" smilieid="1" class="inlineimg" border="0">
Hast Du die Zelle im Report richtig formatiert?
That seems very strange to me. The reason for using an Onlinevariable is to make sure the variables inside are online. Okay, sometimes it's for the ChangeEvent. But I never heard of a need that...
Naja du müsstest halt aus dem Editor-Service bzw.-Wizard einen Verweis auf die Runtime erstellen. Dazu musst Du einen Verweis auf die Interop.zenOn.dll hinzufügen, dann kannst Du z.B. so auf die RT...
I think they meant if you create RT Files for the default version. You can't have a server with 8.10 ED/RT and RT Files created for version 8.10 and connect a 7.50 Client to the Server - the client...
Sorry, dann fällt mir langsam auch nichts mehr ein. Vielleicht liegts auch am Wizard. Mein Testwizard gibt einfach nur den Namen des aktiven Projekts in einer Messagebox aus, sonst...
Hm, dann weiss ich es auch nicht. Ich kann dir nur sagen, dass ich meinen Code oben ausprobiert habe und der funktioniert genau so wie er soll.<br>Hats Du den Service schon mal debuggt? Also Debug ->...
<br>Die Aktion wird doch bei ProjectLoaded ausgeführt und nicht bei ScreenElementDoubleClicked <img src="images/smilies/confused.png" alt="" title="verwirrt" smilieid="10" class="inlineimg"...
Muss man nicht auch bei VB beim Konstruktoraufruf mit New eine Klammer hinter die Klasse setzen? Also
Dim wiz As New Wizard_Archive.Wizard_Archive.EditorWizardExtension()
Ansonsten fällt mir jetzt...
Um deine Frage zu konkretisieren: wie kannst Du aus einem EditorService heraus einen EditorWizard starten. (s.o.) Dazu musst Du eigentlich nur in dem Service einen Verweis auf den bzw. die Wizards...
Geht schon, eine Standardlösung gibt es dafür aber nicht.<br>Ich würde einen EditorService erstellen, der z.B. des ProjectLoaded Event überwacht und automatisch gestartet wird. Aus dem Service kann...
You can have different versions on clients and server - but, you have to make sure that the runtimefiles are created for the lowest version that is installed on any machine.<br><br>For example, let's...
Almost correct, the right path to copy the .sym file should be C:\ProgramData\COPA-DATA\zenon820\<br>(C:\ProgramData\ is usually a hidden folder, maybe you first have to change the folder settings of...
Have a look at RT changeable data in the project settings. You have to create the useradministartion (and maybe other modules from the dialogue) new for version 7.50. Simply uncheck the checkboxes in...
Now it's getting very basic and different from zhe original question. It would help if you explain a little bit more what you want to do... <img src="images/smilies/wink.png" alt="" title="Blinzeln"...
That is possible if you read variables that are online because of so other reason e.g. they are used in acurrently opened picture, or they have a limit that is marked as alarm, or they are archived,...
Can I mark a thread - that I started myself - as solved? Or can this only be done by a mod/admin?<br>If I can do it myself, how? <img src="images/smilies/confused.png" alt="" title="verwirrt"...
Hab's selbst raus gefunden: mit Startup-Tool lässt sich die 8.20 Hilfe auch ohne Editor aufrufen - auch während eine andere Version registriert/gestartet ist.
You have to add the Variablenames to the variableList before you can add the (String-)List to the container.
Kann man die Hilfedatei der Version 8.20 (z.B.: de.cdhelp) auch mit irgendeinem Programm außerhalb des zenon Editors öffnen? Wenn ja, mit welchem?<br><br>In früheren Versionen ließ sich ja die...
Up (s.o.)
Do you use zenon editor in 64bit mode? Mscomctl.ocx works only in 32bit mode.